二级剪力墙 地上30层 地下2层 嵌固端在-2层顶 现在一层局部轴压比超限 而二层轴压比又很小 混凝土强度等级相同 荷载相同 墙截面尺寸相同 请问为什么会有这么大差异?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
lxcwjh
沙发
是否按照板带的转动刚度进行弯矩分配,这一点我也很想知道,有没有大神解释一下
2016-04-14 16:11:14
赞同0
-
yxy531253671
板凳
高处能胜寒 发表于 2015-4-7 12:15 两边配筋一样,就被配筋吃掉了哈。但关键是计算模型不准确,得到的配筋就准确么?双向板计算没有考虑临跨荷载的影响是核心问题,假设两块相邻版,一块荷载很大,另一块荷载很小,这样在支座处的弯矩就是两个方向相反且大小相差很多的弯矩,这时小弯矩对大弯矩影响不大,但大弯矩会对小弯矩产生很大影响,可能会造成荷载小的板支座处下部受拉,上部受压(这种情况和跨度大的梁挠度大时会对相邻跨造成向上的反拱是一样的) 这时如果不考虑或者仅取二者平均值处理,是否会造成支座处下部开裂(因为下部没有配受拉钢筋)