小弟最近做了一个坡地建筑,各种问题,请问该怎么处理(因各方面原因,基础及第一层已经浇筑完毕),

该工程地上12层,建于城市道路北面13米远边坡上(建筑外墙距道路距离),坡下是一条小河,河边做的是人工砌筑挡土墙,场地坡度较大,将场地进行处理过后在下方形成台阶型平台,采用人工砌筑毛石挡土墙挡土,挡土墙高6米,挡土墙标高至道路标高计算,还有3层建筑(见示意图)

该工程位于6度区,结构体系为部分框支剪力墙结构,基本风压0.3

问题1:因该建筑临近路边,路面标高处设置商铺,但商铺层下还有3层外加6.6米挡土墙高度,属于高位转换,小弟将大部分剪力墙落地后,任然有3个转换面,挡土墙下,台阶挡土墙面与上部转换层,转换较为复杂,又地处边坡,有无问题,需要加强哪方面的构造?

问题2:该建筑Y向宽度仅9.4M,高度有近50米,高宽比过大,经模型计算,整体抗倾覆验算中Y方向抗倾覆力矩与倾覆力矩比值刚过3,刚刚达到规范要求的无基础0应力区,是否安全储备不够,有无问题?

问题3:小弟要求在建筑靠路那侧设置抗滑桩稳定边坡后再进行施工,但建设方以场地均为岩石,且2期工程会设置地下停车场(会挖桩下去)为由,一再拖延,基础及第一层已经浇筑完毕,小弟因怎么办?

问题4:最大的问题是,挡土墙面标高层基础埋深近乎为0,2边桩基础承台就暴露在外,该怎么处理?


QQ图片20150404131730.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    楼主的剖面图是按比例画的吗?感觉有点怕咯,建筑场地的地质稳定吗
    2015-04-09 12:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhtshj
    zhtshj 板凳
    看着就觉得吓人,高手来指点指点。《抗规》3.1.1,4.1.1《桩规》3.4.5;埋深就是稳定性的问题,解决了《桩规》3.4.5就OK了。来高手指点怎么解决。