土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对于给水系统图设计不解?望解惑

对于给水系统图设计不解?望解惑

发布于:2015-04-04 14:43:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1:此部分截图是低区给水干管,左边给水立管直通到低区最高层(11层),在从11层往下布置一根立管(右)往每层各户供水,这样做的目的是什么(猜想是有关压力问题),这两根立管(左、右)有不同的专业名称的叫法吗?
2:平面图中水井内只有一根立管预留洞,当时预埋就是根据平面图来的,那现在从11层往下布置一根立管(右)该怎么办,在水井每层在开个洞吗?


9.jpg

10.jpg

9.jpg


10.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 漂泊工程人
    这样的给水系统设计真的很少见,空调循环水供水干管倒是经常有这样的做法。
    其实,作为承包方,你真的不用考虑那么多,按图施工即可,做得越多产值越高。至于预留洞的问题,可以找甲方协商开孔办签证,如果确实不愿意做,可以找甲方协商变更。
    2015-05-02 16:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • 可爱的大白菜
    冷热水同程考虑的话会这样布置。入宅的话一般都要做太阳能,有热水。
    2015-04-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0