土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷链压缩机故障原因

关于冷链压缩机故障原因

发布于:2015-04-03 21:24:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大师,一台7.5P的半封闭式谷轮压缩机,早上还在运行,后因铜管断裂停机维修.焊接完成后抽真空,加入制冷剂检漏正常.
  然后去通电试机,把3P空开合上后,时间继电器延时接通接触器一吸合就跳闸,经过查找发现压缩机线圈对地,但三相之间都有阻值.请问这是什么原因引起的?会是制冷加得太多导致其负荷过重引起的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 冰冻三尺
    冰冻三尺 沙发
    绕组匝间短路
    2015-05-07 09:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • xsh8250
    xsh8250 板凳
    极有可能是真空状态下通电打火,接线板对地绝缘破坏。
    2015-05-06 20:49:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想学习大型冷库管道的安装工艺技术,如有现场照片,大家可以发上来互相交流

想学习大型冷库管道的安装工艺技术,如有现场照片,大家可以发上来互相交流

回帖成功

经验值 +10