正在加载...
全部回答(6 )
老规范03版的严寒和寒冷是在一起说的 不设门斗要设热风幕,就是说有门斗可不设。新版12年的严寒是应设,寒冷地区有门斗可不设
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
老规范03版的严寒和寒冷是在一起说的 不设门斗要设热风幕,就是说有门斗可不设。新版12年的严寒是应设,寒冷地区有门斗可不设
5.8.1 对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施。
《GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准》
4.2.9 严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。
——————
设门斗就是减少冷风渗透的措施了。我总结的,设不设热空气幕可以分3种情况:
1、严寒地区,经常开启的外门,有门斗——不设热空气幕
2、严寒地区,不经常开启的外门,没有门斗——不设热空气幕
3、严寒地区,经常开启的外门,没有门斗——设空气幕