土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 严寒地区大门入口是否设置热风幕
各位大神,我碰到乌鲁木齐项目,图审提出公共建筑入口应设热风幕,可是我们已经设置了门斗,节能规范里用了“宜”,应该不是强制性的,搞不懂这个图审怎么提出的···

全部回答(6 )

  • 思想集大成者

    老规范03版的严寒和寒冷是在一起说的    不设门斗要设热风幕,就是说有门斗可不设。新版12年的严寒是应设,寒冷地区有门斗可不设

    2021-07-21 08:57:21 来自 PC 评论 举报
  • 暖小流
    《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
    5.8.1 对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施。
    《GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准》
    4.2.9 严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。
    ——————
    设门斗就是减少冷风渗透的措施了。我总结的,设不设热空气幕可以分3种情况:
    1、严寒地区,经常开启的外门,有门斗——不设热空气幕
    2、严寒地区,不经常开启的外门,没有门斗——不设热空气幕
    3、严寒地区,经常开启的外门,没有门斗——设空气幕
    情况1和2我都做过,审查都通过了,情况3就没遇见过,因为建筑都会设门斗,不设门斗是建筑的问题,要建筑改门斗。
    2015-05-07 12:59:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10