土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对防火卷帘的一般要求有哪些

对防火卷帘的一般要求有哪些

发布于:2015-04-03 09:26:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
114513ktcxxdyhzifec2jr.jpg
对防火卷帘的一般的要求是:
(1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。
(2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。
(3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。
(4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。
(5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
(6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。
(7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。

114513ktcxxdyhzifec2jr.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • co1501900083904
    qissni122 发表于 2015-4-13 20:30 防火卷帘控制箱内要不要有自备电源,在断电时候两边按钮能够启动,便于人员逃生?我们这边消防大队验收时有 …都有疏散通道了,还按分区防火,应该不需要利用防火卷帘门了。
    2017-10-07 14:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
    多谢楼主分享
    2017-10-06 15:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防是否需要做求助

现有一气象局项目,整个工程只有两个房子,一个两层办公楼,一层一层门卫厅,工作人员不超过20人,是否能套用gb50016-8.1.2不超过500人且建筑层数不超过2层的居住区可不设消防给水?

回帖成功

经验值 +10