土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 美变高压计量问题

美变高压计量问题

发布于:2015-04-02 12:22:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
美变高压计量来怎么做???配置什么样的电流电压互感器呢?哪位高手有这么方便的图纸发个给看看?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    还真没见过高压计量的箱变 静等大神回答
    2015-04-02 15:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1411108105142
    看你变压器容量,供电局有要求的,一般箱变最大变压器就630KVA,选50/5的就OK咯
    2015-04-02 15:16:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于10kV配电中一种方案的疑惑探讨

先说方案,配电室电源从开闭所的断路器柜(配微机保护)引;配电室的进线柜用负荷开关柜,出线柜用负荷开关+熔断器柜。 以前做过杆变,电源进线在容量小时用跌落式熔断器,容量大时要用断路器。而这种方案中不管变压器容量(1000kVA及以下)都是这样做,我想问下这样如果变压器侧故障的话,负荷开关+熔断器柜会不会保护不够全面。 再拓展一下问题,如果再开闭所用负荷开关柜,配电室的进线柜用断路器柜,效果和原方案一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。

回帖成功

经验值 +10