阅读下一篇
关于10kV配电中一种方案的疑惑探讨先说方案,配电室电源从开闭所的断路器柜(配微机保护)引;配电室的进线柜用负荷开关柜,出线柜用负荷开关+熔断器柜。 以前做过杆变,电源进线在容量小时用跌落式熔断器,容量大时要用断路器。而这种方案中不管变压器容量(1000kVA及以下)都是这样做,我想问下这样如果变压器侧故障的话,负荷开关+熔断器柜会不会保护不够全面。 再拓展一下问题,如果再开闭所用负荷开关柜,配电室的进线柜用断路器柜,效果和原方案一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报