土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?

框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?

发布于:2015-04-01 14:48:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下:
1427870942.png
1427870943.jpg
E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400= 1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?

1427870942.png


1427870943.jpg

  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    1.增加焊缝长度
    2.设计不应指定焊接方式,且该工艺为最落后工艺。现行《砼》中已取消了设计对钢筋连接的具体规定
    2015-04-01 16:51:01

    回复 举报
    赞同0

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

sts应用讲解(例题)

sts应用讲解,有需要的看看

回帖成功

经验值 +10