土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾报警规范求助

火灾报警规范求助

发布于:2015-04-01 14:04:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟在做一个住宅小区

审图所提出的问题: 消防广播应按 规范 7.6.5条设置广播功率放大器
7.6 应急广播的设置
7.6.1 设置了应急广播时,班同时设置联动控制启动和于动火灾
报警按钮启动方式。
7.6.2 每台扬声器覆盖的楼层不应超过3层,是为了保证每户居
民都能听到广播。
7.6.3 插孔式消防电话是标准的消防产品,插入插孔后,即可直
接讲话,讲话内容经放大器传给各扬声器。
7.6.4 配备用电池是为了防止发生火灾时,供电中断而导致广播
不能工作G
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上的要求,是
为了保证消防人员到场后,í尽快且方便地使用广播指挥大家疏散。
箱体面板应有防止非专业人员打开的措拖是为了保护消防设施。


但是 经过我咨询了 利达 北大青鸟 海湾 等消防产品公司 现在根本没有这种产品
请问大家在设计中是如何解决的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    路过学习了!!!
    2015-05-16 05:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • zt103b
    zt103b 板凳
    云飘飘 发表于 2015-4-11 07:22 不就是广播功放吗。广播功放现在的产品都是在消防控制室,与消防机柜一体的。让我挂墙安装,有点搞笑了。。。
    2015-05-11 12:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多