土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8....

有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8....

发布于:2015-04-01 10:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8.假如建筑物是100M,侧击雷是做80m~100M之间还是60M以上都做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天天的天
    天天的天 沙发
    lbyhhz 发表于 2015-4-1 14:36 三类防雷 高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部分 做防侧击雷。假如建筑高度100米,就从80米~100 …知道了,谢谢。
    2015-04-01 14:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • lbyhhz
    lbyhhz 板凳
    三类防雷 高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部分 做防侧击雷。假如建筑高度100米,就从80米~100米做防侧击。
    2015-04-01 14:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地的工作原理

一、种类1、防雷接地:  为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。  防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。  2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。