公建,地上满足自然防烟,-1F车库不满足,可否在地上一层吊顶里走加压风机?赐教

发布于:2015-03-31 23:34:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。不知这样做是否满足规范要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • stone_200625
    stone_200625 沙发
    需要设置加压送风,风机最好设在机房内,若没有机房,风机四周需用不燃材料保护,耐火极限1h
    2015-04-08 09:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • star-cluster
    star-cluster 板凳
    不好意思了,我的题目应该更正一下,我指的就是防烟楼梯间。地上满足开窗,地下是汽车库,这个地下的汽车库的防烟楼梯间,可以用加压送风机走吊顶做加压送风吗?
    2015-04-07 23:21:07

    回复 举报
    赞同0