土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于弱电电缆穿保护管的问题?

关于弱电电缆穿保护管的问题?

发布于:2015-03-31 19:55:31 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 编辑

现在做一个小区里的弱电系统外线敷设的设计,因为建筑单体距离比较远(大约垂直距离约500米),而且分部比较撒,造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多,我想请教一下各位,有没有具体的规定什么的,关于在同一路面下或者硬质路面下敷设焊接钢管的数目和总截面积有没有规定,如果有,是多少?如果没有,该如何处理,毕竟太多的钢管穿路敷设,会不会太不经济了。麻烦大侠们给答复,谢谢了。
追加一个问题:就是关于远传计量仪表使用的电缆,是否需要单独穿管,因为这个电缆可能规格很小,如果考虑施工要求的话,能否把相同用途的这样的电缆穿到同一根保护钢管内呢?谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • li8215011
    li8215011 沙发
    不要问我是谁 发表于 2015-5-9 18:07 造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多这句话没明白什么意思。谢谢你的提醒,说反了,越靠近主机(越靠弱电系统)所在的楼,越需要敷设不同的保护管,而且数量越多。假如你的弱点系统主机在A楼,其他的建筑单体离它越来越远,假设一共有A、B、C、 D、E四个单体楼,最远端的E楼就要敷设自己使用的各类规格保护,其余的各楼也一样,都有自己需要敷设的保护管类型和数量,以至于越靠近主机楼的路由,保护管类型越多,数量越多,情况越复杂。
    2015-05-12 15:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • 不要问我是谁
    造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多

    这句话没明白什么意思。
    2015-05-09 18:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固体制剂车间电气施工图!

本帖最后由 chbclyn 于 2015-3-24 11:38 编辑 某5层固体制剂车间电气施工图 地址:ziliao.co188.com/d62343459.html!

回帖成功

经验值 +10