准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?
另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • robert.shi
    robert.shi 沙发

    你如果现场配电柜本身有地排,电机外壳的保护接地直接接地排就好,不然你不是还要就地打接地极吗?至于“变频器控制柜的中性点绝缘方式”没看懂,你是指控制柜内有单相220V的控制回路吗,自两相进线上取电,加个控制变压器是不是就解决了?