土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力仪表中,无功功率为负值是什么原因呢?有功功率为负值又是什么原因呢?
各位,电力仪表中,无功功率为负值是什么原因呢?有功功率为负值又是什么原因呢?已经排除接线的问题。

全部回答(8 )

  • w3502127
    看下电流互感器的进线方式
    2016-04-13 15:11:13 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    本帖最后由 风平浪静02 于 2016-4-8 15:28 编辑

    按照电学原理;负荷电流以电压为参考相量,只能在+90°至-90°之间变化,电压与电流之间的相位差不会大于90°,所以有功功率一定是正值 ,也就是 cos(±φ)=cosφ 。 如果出现大于90°情况,一定是功率传输方向发生变化,出现负的有功功率,也就是 cos(180°±φ)=-cosφ 。

    按照电学原理;电感性电流滞后电压一个相位角(-φ),电容性电流超前电压一个相位角(+φ)。由于我们平常认为感性电流是消耗无功,容性电流是输出无功。所以,我们在功率计算中引入复功率概念,既复功率等于电压相量乘以电流相量的共轭复数。也就是以X为对称轴,复数实部不变,虚部符号改变。 这样就得到感性电流相位差为(+φ),容性电流相位差为(-φ) 。sin(+φ)=sinφ ,sin(-φ)=-sinφ 。这样正无功表示感性无功,负无功表示容性无功。负无功并不表示功率传输方向发生改变。(功率传输方向还应该按照有功功率方向来确定)。

    其实,电感线圈、电容器都是负载,都是在消耗无功。所以四象限无功功率是可以组合的,把第一象限的正无功功率,和第四象限的负无功功率组合在一起,表示消耗无功功率的大小也是正确的。这就是四象限无功的由来。有功功率是不可以随意组合的,可能有一些地方为了便于管理,把负有功功率也组合到正有功功率数据当中,这个是不正确的。

    我们排除计量装置接线错误情况,还有一种发生负有功功率现象。就是三相二元件电能表,第一元件是Uab与Ia正交,记录功率是P=UIcos(30°+φ),当φ>60°时,(30°+φ)>90°,P=UIcos(30°+φ) 就可能出现负值。这只是分元件的一种现象,合元件的有功功率一定是正值,因为第二元件的正有功功率一定大于第一元件的负有功功率。三相四线电能表也可能出现上述现象。比如,负荷为两相电焊机。
    2016-04-08 15:25:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10