土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染污水处理二沉池飘泥冒泡,COD上升,求指导

印染污水处理二沉池飘泥冒泡,COD上升,求指导

发布于:2015-03-30 19:14:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这是是反硝化的原因吗?我降低曝气、回流、排泥都试过,泥回流只能回一点点到前端 (回流管道可能有问题) ,氧化池SV30才百分之5的样子(怎么样才能增加挂膜)。现在COD都200了,我们这里的要求是200以下 进水PH值7左右COD300到450之间,水解酸化池PH7.5,氧化池出水PH6.7,厂里面只有测定COD和PH的仪器 其余没有,别的参数就不知道。烦请各位给小弟指点一下,接下来该怎么做 (本人非专业去年才做的这个工作平时都是自己网上看资料)。

这个系统今年的运行的具体状况为:年前2月9号放假20天,接触氧化池曝气全关;于2月28号开启曝气,无进水 ( 当时水解酸化池和二沉池是黄色 氧化池黑色 );3月2号二沉池泥水全部打回水解酸化池;3月4号开始进水,COD为260;3月6号降为160,就这样一直保持到3月27号,现在COD200了,请求指导 。

IMG_20150330_075735.jpg

IMG_20150330_075718.jpg

IMG_20150330_075824.jpg

IMG_20150330_075509.jpg

IMG_20150330_075633.jpg

IMG_20150330_075549.jpg


IMG_20150330_075735.jpg


IMG_20150330_075718.jpg


IMG_20150330_075824.jpg


IMG_20150330_075939.jpg


IMG_20150330_075633.jpg


IMG_20150330_075549.jpg


IMG_20150330_075509.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428634470929
    这肯定不是反硝化。有可能营养少或者曝气过量或者流量太大
    2015-04-10 11:25:10