如图中,我大概说一下我知道的,还有不知道的问题,来个大神补充一下。
列如:
表中4层电表箱AL4-1中,设备容量198:是根据有用户33,每户需要的负荷为6KW估算出来的。
利用系数:是查规范,取同时率0.5(当然,我个人觉得30多户取0.5有点小了,我的话,会取0.6或者0.7)。
计算系数:这个是根据设备铭牌得来的cos(x),问题倒是不大,基本都是一般负荷取0.9,电机什么的0.8。tg(x)我就不知道是干嘛用了。
计算容量: 有功 就是设备容量X利用系数 198X0.5=99 无功 :我不知道怎么来的,而且也不知道干嘛用。 视在(又是变压器需要提供的容量,算负荷比较重要的一个数据) 有功/cos(x) 99/0.9=110
计算电流:最大的问题来了,我完全不知道这个167.1A是怎么来了 按照110KW算380V电压供电,怎么算都不止167啊 ,那个大神来给解释一下。 还有这个电流拿来做什么,是低压配电柜对应这个总箱的断路器选择的依据么。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报