关于10kV电缆敷设的问题

发布于:2015-03-30 14:23:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:
1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?
2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?
3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?
4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?

请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 山水楼台
    山水楼台 沙发
    10kv的电缆一般都是3相一体,只穿一个管,要考虑排管和电缆的截面。直埋敷设要考虑过马路或者土壤酸碱度等。直埋敷设相对考虑的相对多些
    2015-03-30 17:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电缆保护管通常要求其内径是电缆外径的1.5倍以上,单芯电缆不能穿导磁性金属管,多根电缆穿一根管子时,其占用管子横截面积的2/3以下。

    朋友想要依据,请查看GB50168-2006
    2015-03-30 15:38:30

    回复 举报
    赞同0