正压送房机房的防火门可否取消?

发布于:2015-03-30 13:36:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-3-31 09:13 编辑

12.png
合用前室正压送风机在了地下2F机房内,有2个疑问:
机房防火门可否取消(同一平面,排烟没设机房)?
2个70度可否取消或者取消1个?

12.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • limin.ujs
    limin.ujs 沙发
    既然做了机房,就必须上防火门
    2015-04-10 16:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    按最新的《建筑防排烟系统技术规范(稿)(还未实行,不过具有导向性)》,排烟和防烟加压风机都应设机房。
    按《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力(2009年版)》4.8.6,加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时, 可设置在吊顶等专用空间内, 空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体, 风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上, 应有防护措施, 防止雨水、虫、鸟等异物等进入。
    结论:机房防火门可取消,但是风机(加压风机及排烟风机)需包覆耐火极限≥1h的防火板,且风机周围应有大于600mm的操作空间。70℃防火阀一个都不能取消,加压风机出口的风管在防火板处应设置一个,风管进管井处仍应设置一个。另排烟风机入口的风管在防火板处应设置一个280℃排烟防火阀(貌似图上有了)。