如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?

全部回答(21 )

  • 阿克萨
    理论上是可行的,但是实际上这样做的很少。
    这样非常不安全,实际运行时两台变压器所带的负荷可定有差别,电缆的电流也有差别。设备选型肯定不能按照一半一半选择,有一定的风险。
    2015-04-08 10:24:08 来自 PC 评论 举报
  • chengzhexin
    这个做法还是有的,变压器并联运行,第一,对两台变压器的参数有要求。第二,短路电流增大,设备的成本变高。