二类高层建筑,为重要办公楼,有中央空调是否设置喷淋系统,如果设置喷洒系统,屋顶为坡屋顶喷洒如何设置,请赐教谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句以前防火分区对防火卷帘都没有严格要求使用特级防火卷帘,所以以前的设计写上防火卷帘就可以了.
现在高规5.4.4条规定了只有特级防火卷帘才能代替防火墙.所以现在设计需要写上特级防火卷帘,耐火3小时.
特级防火卷帘分为
水喷雾特级防火卷帘
全无机特级防火卷帘(双轨双帘)
如果采用的是水喷雾的特级防火卷帘,就需要考虑增加水管引到防火卷帘处
采用全无机特级防火卷帘就可以不需要考虑增加水管.
水喷雾特级防火卷帘的造价较低,但是要接水管,综合造价也和全无机特级防火卷帘(双轨双帘)
差不多.