低压电容补偿柜的指示灯接法的疑问

发布于:2015-03-28 15:54:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


请教各位,电容柜的220V指示灯的接法。为什么电容柜指示灯的接法是从主开关下来的B相然后南经过交流接触器的辅助常呢?而不是并联在接触器的线圈上呢?图片是借来的感谢沐风CAD。



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 俺是做配电柜的
    我们现在做这种电容柜,一般不装转换开关,但是热继电器要装的
    2015-05-07 16:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    ccc___ 发表于 2015-4-1 10:54 如果指示灯电压南接触器线圈电压完全一样时,指示灯可以并接在接触器线圈的两端;但是,指示灯与接触器线 …我是盘厂的,我也喜欢这样干,因为指示灯接在主回路上的话还容易出故障,(我们以前出现过)
    2015-05-05 15:57:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块