现本人遇到一个问题:在无市政管网的农村新建住宅小区,全部为5层住宅,原设计者设计了室外给水环网并在环网上设了若干室外消火栓,由于无市政管网,只有采用深井水做水源.现拟考虑如下方案:
1.按2h,15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做地下生活,消防水池,或考虑补水容积酌减;
2.设深井泵抽水至水池;
3.设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点生活用水所需水头考虑.但由于市政管网是给水和消防共用,如何可靠的保证消防水不被动用似乎是个难题.
该方案是否可行,是否为最合理的方案?请专家指正.急!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • woya
    woya 沙发
    一般做水塔,一次投资,运行成本低
    2004-12-07 21:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • lyxg666
    lyxg666 板凳
    我提2点:
    1:168M3的容积做地下生活,消防水池耗费人力物力,易污染,难清洗,不便管理。
    2:建议在深井上盖座泵房,用两套变频供水设备。一套生活用,一套消防用。(保险考虑)
    我们有能力帮你做。
    共同探讨 13592064555 王