土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门式钢架高度和柱顶位移的一些问题

关于门式钢架高度和柱顶位移的一些问题

发布于:2015-03-28 08:38:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示一个11米高6米跨度的钢结构小厂房封闭式的,门式钢架柱顶位移限值是1/60,但是当柱子超过8米以后柱脚铰接的情况下柱顶位移却很大,虽然满足规范,但是却有十几公分的位移值。这个在安装的时候就会对维护部分造成很大的影响。单纯的增大柱子截面或者梁截面好像起不到理想的作用,最理想的就是把柱脚改成刚接可以很大程度的控制柱顶位移。但是像一般十米左右跨度的不带吊车的厂房如果真做成刚接了感觉又没必要(基础要做大)。所以想问下各位大神这种情况怎么考虑钢结构厂房的横向刚度的控制。

QQ截图20150328082641.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 鼓捣猫呢
    鼓捣猫呢 沙发
    看看条文说明,实际位移仅为计算值的一半,你这个不大了
    2016-11-15 14:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • heng761
    heng761 板凳
    无吊车时,高度超过9米就应该按照《钢规》来设计,同时,如果高度不超过18米可以适当降低要求,柱顶位移可以《钢规》要求的适当放松些,按照1/100来设计。
    2016-03-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻型门式刚架的几个浅层次问题

1:女儿墙和山墙的连接?2:山墙上面,与抗风柱的连接?3:大跨时,摇摆柱的布置要求?

回帖成功