土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外消防环网的问题

关于室外消防环网的问题

发布于:2015-03-27 17:24:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
    6.1.2 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:
    。。。。。。
    2 工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。
    。。。。。。
    6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
    4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
    1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
    2 市政给水管网应为环状管网;
    3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
    2015-03-30 14:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • qinhuangdaoshazi
    根据新消规4.3.1的规定比对一下,除了满足第二条小于20L/s外,其他的条件要符合第1和第3才可以不设置水池
    2015-03-30 13:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某村广场排水沟详图

某村广场排水沟详图

回帖成功

经验值 +10