发布于:2015-03-27 11:40:27
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
前几天接了个工厂项目,办公区两千多平,工厂区六千平左右,现在甲方要求办公区做多联机,厂区做多联机或者空气源热泵,我想问问各位大神空气源热泵有效果吗?甲方要求冷暖两用,不能做地采暖。。。另外厂房是彩钢瓦结构,要自然采光不能吊顶,从左到右分四块区域,每块区域跨度大概20米,每块区域里有两个大行车(就是那种码头上可以见到的吊车),每个行车大概高七米左右,每两个区域中间相隔750mm左右,请各位大神给我出出招,这个东西要怎么弄啊?室内机怎么摆,另外准备做日立的多联机和博瑞的空气源热泵,不知道可以不?
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句可以用工厂专用空调,投资成本低,节能效果好,比常规风冷热泵机组便宜10~30%,比多联机便宜30~50%。
回复 举报