土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于低层建筑消火栓系统的设计

关于低层建筑消火栓系统的设计

发布于:2015-03-27 11:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gxj572927194
    gxj572927194 沙发
    好麻烦的说 ,,希望有用
    2015-03-30 16:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • waterdn
    waterdn 板凳
    可见新规范对于压力的要求肯定是偏高的。再有规范所提的0.25MPa是动压,而市政压力对于本建筑来说只能算为静压,动力要比静压小,所以结合管路损失,规范要求动压力0.25的话市政一般是达不到要求的,那只能考虑水泵加压了。
    2015-03-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室消防泵房超过80m2 要两个疏散出口 有这条规定吗?

下室消防泵房超过80m2 要两个疏散出口 有这条规定吗?望高手解答下,我找规范没看到

回帖成功

经验值 +10