主题摘要
:电梯作为最为常见的一种运输工具,是非常重要的,其供电可靠性是安全运行的基础。《民用建筑电气设计规范》对其供电进行了规定,但前后有冲突,有些也不明确,各地的理解也不同。
比如:9.4.1规定
一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;专用回路是指什么?电梯机房照明、插座、井道照明及插座、轿厢照明是不是包含在内?
又如:9.4.4 机房配电应符合下列规定
电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
讨论话题
:那么这些电源和电梯电源是什么关系?电梯供电是应该把电梯本身及配套设施作为一个整体考虑还是电梯本身单独考虑?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(82 )
只看楼主 我来说两句-
大同00
沙发
机房照明插座、井道照明插座单独配电。
2015-11-17 11:14:17
赞同0
-
骑猪的神圣骑士
板凳
个人观点,实在末端配电箱进行双电源切换,应该把电梯本身及配套设施作为一个整体考虑,否则在市电停了且电梯故障需要检修的时候,只有电梯本体从备用得电,而电梯井内无电,会给检修造成不便
2015-10-15 11:31:15
赞同0
加载更多轿厢照明通风与电梯电源可引自同一干线,二者由单独分支回路配电。