土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会第27期】电梯供电方式的选择,参与有奖!

【每周交流会第27期】电梯供电方式的选择,参与有奖!

发布于:2015-03-27 09:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]










命题来源:开心老爸







交流主题





电梯供电方式的选择









主题摘要


:电梯作为最为常见的一种运输工具,是非常重要的,其供电可靠性是安全运行的基础。《民用建筑电气设计规范》对其供电进行了规定,但前后有冲突,有些也不明确,各地的理解也不同。







比如:9.4.1规定
一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;专用回路是指什么?电梯机房照明、插座、井道照明及插座、轿厢照明是不是包含在内?






又如:9.4.4 机房配电应符合下列规定
电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:






1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;






2)轿顶、机房、底坑的电源插座;






3)井道照明;






4)报警装置。







讨论话题



:那么这些电源和电梯电源是什么关系?电梯供电是应该把电梯本身及配套设施作为一个整体考虑还是电梯本身单独考虑?










奖励说明



:话题结束后,小编从回复中抽取精华回复,奖励


20个


土木币+


20个


威望+


勋章1枚







讨论时间



:2015.3.27——2015.4.1

















全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    机房照明插座、井道照明插座单独配电。
    轿厢照明通风与电梯电源可引自同一干线,二者由单独分支回路配电。
    2015-11-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • 骑猪的神圣骑士
    个人观点,实在末端配电箱进行双电源切换,应该把电梯本身及配套设施作为一个整体考虑,否则在市电停了且电梯故障需要检修的时候,只有电梯本体从备用得电,而电梯井内无电,会给检修造成不便
    2015-10-15 11:31:15

    回复 举报
    赞同0