土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选?

电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选?

发布于:2015-03-26 11:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选?
控制箱下有6个相同的排风机(可同时使用),每个3KW,直接启动,那最大启动电流约200A,额定电流约为35A
,在选择电流互感器的时候我是选择200/5A的还是60/5A?同理,电流表又该选择哪个档位的?
望指教!
  • leafmelly
    leafmelly 沙发
    60/5即可。
    2015-03-26 13:35:26

    回复 举报