土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 亮化照明线路问题

亮化照明线路问题

发布于:2015-03-26 10:53:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人做亮化照明的,现在线路都已做好,配电箱内3个回路都有单独的漏电保护开关,上面一个3P断路器,现在送上电源可以合上,但是过几十分钟就跳闸,检查线路绝缘有问题,现在我想把这个漏电保护拿掉,不知道能否,求大神指点(灯具人一般是接触不到的)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzihr
    zhuzihr 沙发
    用万能表 测下 是不是灯具漏电 一般应该是漏电 灯具内部有电线破皮
    2015-05-30 10:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1425521053774
    感谢楼主,学习了
    2015-05-28 09:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地铁人防照明这块的问题

有没有哪位大神知道地铁人防战时照明与普通照明的区别,他们是共用一套灯具,还是各自独立?

回帖成功

经验值 +10