本人做亮化照明的,现在线路都已做好,配电箱内3个回路都有单独的漏电保护开关,上面一个3P断路器,现在送上电源可以合上,但是过几十分钟就跳闸,检查线路绝缘有问题,现在我想把这个漏电保护拿掉,不知道能否,求大神指点(灯具人一般是接触不到的)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzihr
    zhuzihr 沙发
    用万能表 测下 是不是灯具漏电 一般应该是漏电 灯具内部有电线破皮
    2015-05-30 10:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1425521053774
    感谢楼主,学习了