消防报警的总线隔离器

发布于:2015-03-26 10:25:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新手上路求大师指点。报警系统中为了防止某支路短路 会安装总线隔离器。看了一份图纸是30几层的住宅,系统图是没6层就有一个短路隔离器!这六层又不是环形的,是支状的。为什么不是每一层楼都装一个总线隔离器呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 沙发
    每一层都设置这个总线隔离器
    2015-03-26 15:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • 帝王灬枫
    帝王灬枫 板凳
    beckhamheweimin 发表于 2015-3-26 10:45 总线隔离器布置,一是带32个点,二是穿越防火分区时应该设置。  一般建筑一层算一个防火分区(不大清楚 …十分感谢您的 回答! 我也是觉得图纸上不是每一层都设置这个总线隔离器感觉变扭!防火分区这个知识点我还是清楚的 谢谢您