看到一设计院给出的给水加压泵站方案图:
主变2*1250kVA,10/0.4kV,低压单母线分段接线,共上了4台355kW的电动机,第一次见到低压电动机功率用355kW,远远超出手册要求。
咨询了一厂家,确实生产这类泵,但暂时也没法提供该泵应用案例。
今天在这里想向专家咨询下,专家接触的低压电动机功率最大用到多少及对应处理措施。
我自己最大用了200kW,接电厂0.4kV pc段上,变频运行,未做其他处理措施。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
这么大的电动机,反正启动的时候电流是够大的!有这个产品,但这么用的却不多。
2015-03-26 15:46:26
赞同0
-
chengzhexin
板凳
规范里对电机的电压限定有限定的,我做到过500多kw的冷水机组 也是低压的 变频启动 母线供电