土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热系统自动定压给水设备定压范围如何确定
如题,就是在大罐子边的自动补水泵的上下限水压如何计算得出,有没有经验判断,比如小区面积三万平方,16幢,最高六层,该如何设置,先谢过了

全部回答(5 )

  • lwjlwj

    GQS-2.0是GQS系列气压罐,直径为1.2m,补水量2.0m3/h。
    2004-12-09 22:22:09 来自 PC 评论 举报
  • dlwyg
    楼主采用的是间歇补水方式,根据水压图确定补水水压上、下限,其中下限值为保证网路水压图静水压线,上限值为下限值+5米。
    2004-12-09 09:56:09 来自 PC 评论 举报