土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 砌体规范问题探讨

砌体规范问题探讨

发布于:2015-03-25 12:33:25 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
砌体施工质量验收规范:3.0.9不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1、 120厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
清水墙如果不留脚手眼,脚手架如何搭设,即使搭双排架也有连墙杆洞需要留设。规范条文无法实施

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    清水墙基本都是矮小的建筑在使用,现在几个用清水墙了?所以大可不用去讨论这个问题
    2015-04-03 10:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • wttzcl
    wttzcl 板凳
    双排脚手架即可,双排架超过7米才需要设置连墙杆,一般墙体不超过那个高度。
    2015-04-01 16:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.81 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在当今社会体制下监理企业是弱势群体

有些业主和施工单位就是一伙的。串通起来给监理出难题,你说不让干,他在后面鼓捣施工单位干,还他妈的说监理不到位。治理工程还得从建设单位做起!

回帖成功

经验值 +10