砌体施工质量验收规范:3.0.9不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1、 120厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
清水墙如果不留脚手眼,脚手架如何搭设,即使搭双排架也有连墙杆洞需要留设。规范条文无法实施

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    清水墙基本都是矮小的建筑在使用,现在几个用清水墙了?所以大可不用去讨论这个问题
    2015-04-03 10:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • wttzcl
    wttzcl 板凳
    双排脚手架即可,双排架超过7米才需要设置连墙杆,一般墙体不超过那个高度。