土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S的接法的疑问

TN-C-S的接法的疑问

发布于:2015-03-25 10:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,现在现场有一台GGD柜(A柜),已经做了N排和PE排,需要从另一台B柜中引一条进线。B柜用的都是TN-C系统,请问如果用一条5芯电缆做进线,N线和PE线都接在B柜的PEN排上引过来,到A柜的时候直接两线分开分别接N排和PE排,这样做合适么?算是TN-C-S么?这样做的话A柜的PE排是否需要重复接地。。。。请指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1411108105142
    路过学习下
    2015-03-28 08:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • beckhamheweimin
    同意7#看法,
    这么做合适,是TN-C-S系统,A柜PE排重复接地可做可不做。
    2015-03-26 10:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多