土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
装修设计
\
公装设计
\
[新丁求助]轻钢龙骨石膏板隔墙的横向龙骨问题
[新丁求助]轻钢龙骨石膏板隔墙的横向龙骨问题
我们公司办公室装修时原设计的轻钢龙骨石膏板隔墙为每600mm设置一道竖向龙骨,每幅墙设置3道横向龙骨(墙高约2.8米),后来验收时候发现做的龙骨已经被改为每400mm设置一道竖向龙骨,仅一道横向龙骨设置在地面上2米处,请问高手:
这样设置龙骨会不会影响隔墙的正常使用功能;会产生什么样的问题;这样做是否符合规范要求?
发布于
2007-10-19 17:00:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yuebangyou
大师呀,高手,辛苦了
再接再厉,
希望楼主继续发扬风格
2007-10-30 17:23:30
来自 PC
评论
举报
sdwdf2007
选用通贯系列龙骨时,低于3M时的隔断安装一道;3--5M隔断安装二道;5M以上安装三道;坚向隔断龙骨(石膏板)应垂直间距且不应大于600MM。
2007-10-21 08:30:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liangsl2007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
公装设计
返回版块
8.02 万条内容 · 205 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
再接再厉,
希望楼主继续发扬风格