请问交流断路器可以用在直流系统里面吗?
请问交流断路器可以用在直流系统里面吗?
各位大侠,想问问,交流断路器可以用在直流系统里面吗?直流断路器可以用在交流系统里面吗?
发布于
2015-03-24 20:27:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
beida_energy
接触器可以选择大一点的用, 但断路器是保护元件,不可!因为整定值的问题很复杂。
2015-03-26 10:44:26
来自 PC
评论
举报
fengguowuhenji
交流接触器是指其线圈需要接入交流电,是不能接入直流系统中。线圈的额定电压不一样,接触器的结构也不一样