给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助试验消火栓问题
求助试验消火栓问题
试验消火栓必须在楼顶吗?试验消火栓和标准消火栓有什么不同?还有两个单元楼顶管道必须连接吗?
发布于
2015-03-24 19:40:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
青春年少
本帖最后由 青春年少 于 2015-3-25 13:21 编辑
上人屋面,屋顶是平屋面则一般都要设置屋面或者屋面水箱间内,其一般就是带压力表的消火栓,不带消火栓箱子;对于不上人屋面或者斜屋面不容易设置时,可以放在顶层最不利点处,即顶层消火栓兼做试验消火栓,但是要考虑试验验收时,其排水问题。
2015-03-25 13:20:25
来自 PC
评论
举报
王铜
楼顶不方便设,可设在最不利处
2015-03-25 11:36:25
来自 PC
评论
举报