土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波治理过程中如何减小其他次谐波阻抗
当前遇到一个问题请教大家。补偿电容4mvar,用5,11次两个支路滤波,分配电容分别为1,3mvar,谐振点放在4.9,10.9次。做出来后,发现注入系统的13,23,25次谐波太大,不知该怎样降低这几次的阻抗,请教各位了,谢谢。系统阻抗为0.2205,谐波电流为13次:133.19A,23次:74.48A,25次:69.28A

有点急,谢谢大家了

全部回答(3 )

  • liangqiang320762
    谐波治理时.低次谐波会放大高次谐波,这个很难解决的。
    解决方法: 将你们的谐波设备的谐振次数调偏些.如4.9次,可以调到4.6次.10.9次可以调到10.5次
    2009-04-14 15:14:14 来自 PC 评论 举报
  • blanan_1982
    谢谢提醒,11次本来就是高通支路
    2007-10-22 13:14:22 来自 PC 评论 举报