土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个消防正压送风的问题

请教一个消防正压送风的问题

发布于:2015-03-24 13:26:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近碰到一个问题,上海的一栋高层,地下室一层,如果我地上楼梯间部分做了机械正压送风,地下室的楼梯间一层有直接对外的2平方的门,那么我地下室部分的楼梯间可以采用自然排烟方式吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dper8045
    dper8045 沙发
    这种情况我们这可不设送风
    2015-04-10 17:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    《上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006
    3.1.8 ……当地下为一到两层,且地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。
    2015-03-27 15:28:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风管连接形式

本人小白,想请教一下,风管连接中有用角法兰连接的,有的用共板法兰,这两种连接方式有什么区别,各有什么优缺点??还有就是在人防区域内 ,这两种连接可以替换吗???