土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我来给<规范>找茬 5

我来给<规范>找茬 5

发布于:2015-03-24 11:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 曾晓峰 于 2016-1-4 09:49 编辑

《砼》GB50010-2010第9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定:
……
5.……箍筋未端应做成135o弯钩,且弯钩未端平直段长度不应10d,【d为纵向受力钢筋的最小直径;】
【分析】:1.如一柱400×400配4Φ25则箍筋弯钩未端平直段长度达250mm,是否d应同该条第3项,……【d为箍筋直径】。
2.《高》6.4.8-1;6.4.9-4 d均为箍筋直径。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤独的牧羊人99
    高规6.4.9第4款已经解释得很清楚了,非抗震时,配筋率大于3%时,箍筋直径不小于8,间距不大于最小纵向钢筋直径的10倍,箍筋末端做135°弯钩,平直段长度不小于10倍箍筋直径。
    11G101-1图集中P56也有相关说明,与高规的解释一致。
    2015-06-17 14:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-3-24 15:53 关d是主筋直径还应是箍筋直径,我们是否可参考《简明钢筋混凝土结构构造手册》国振喜 编 4.3.1条 ……当 …”……配筋率大于3%时,其弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径“这个有疑问吗?
    2015-03-25 11:27:25

    回复 举报
    赞同0