电气工程
\
供配电技术
\
如何确定低压出线柜的断路器的额定电流?
如何确定低压出线柜的断路器的额定电流?
如题,知道该回路的计算电流,如何确定该出线回路的断路器的额定电流?
发布于
2015-03-24 10:22:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
阿斌06
赞一个
2022-04-12 08:20:12
来自 PC
评论
举报
半仙鲁
1.2---1.3的可靠系数 1.1 倍计算电流的长延时(反时限)保护 4---7倍的短延时(定时限)保护
5---10倍的瞬时保护 你可以看看厂家样本。
2015-03-24 11:05:24