路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?

全部回答(2 )

  • zh2006

    需要,计算你设计的变电站母线短路电流用,用这个电流选择断路器的参数,做继电保护整定,动热稳定校验等等,希望对你有用。

    2023-09-18 16:29:18 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    设置速断保护时需要计算电缆末端的短路电流,除了电缆的阻抗外,就需要电缆所接电源处(从电网到母线的)阻抗Zmax和Zmin,最大运行方式时电缆的短路电流Idmax=U/(Zmin+电缆阻抗),最小运行方式时电缆的短路电流Idmin=U/(Zmax+电缆阻抗)。