土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器型式试验

断路器型式试验

发布于:2015-03-23 19:59:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器做型式试验,分级一。二。三。五 是什么意思 求高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1432103712925
    常规的断路器试验项目
    T10; T30; T60; T100S 满容量关合、开断试验,不考虑直流分量。
    T100a满容量关合、开断试验,需考虑直流分量。(T10指试验电流为开断电流的10%,T30为开断电流的30%,依次类推)
    电寿命试验:
    异相接地故障开断;
    失步关合和开断1OP1 1OP2
    电缆充电电流开合:

    2015-07-24 14:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1428925962787
    标准GB1984-2003
    2015-04-13 20:06:13

    回复 举报
    赞同0