一个玉器市场,两层,一层2000多平米,二层1000多平米,是否要设置喷淋?我的理解是需要,玉器市场可以把它理解成展览建筑,也可以理解为商场,按照这样理解,看防火规范8.5.1.4是要设置了,各位怎么理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mage780705
    mage780705 沙发
    和我的理解一样,要设置.
    2007-10-20 15:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

    按这条套。
    2007-10-19 16:42:19