发布于:2015-03-23 11:52:23
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。
柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现场实际试验中,正压送风阀有漏风,到达16层左右,有一点点感觉风量。2层根本一点风都没有了。
现求教,感激不尽!分析下具体原因,风机功率小肯定是一个方面,还有没有其他问题,比如说正压送风阀等。谢谢
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、规范要求超过32层加压送风要分段设计。
2、加压风口过大,按照火灾开2层风口算,风口风速为3m/s,开3层风口就更小了。
3、风井面积太小,阻力太大,按照现在的尺寸,风速到了20.5m/s,规范要求土建风井不超过15m/s。
4、风量计算是否正确,电梯前室是否有多个门。
5、风机本身达不到额定参数,功率不够,风量,压力就会偏小。
回复 举报