土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【消防验收遇到大问题】为何正压送风口到2层没有风量了!

【消防验收遇到大问题】为何正压送风口到2层没有风量了!

发布于:2015-03-23 11:52:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。
柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现场实际试验中,正压送风阀有漏风,到达16层左右,有一点点感觉风量。2层根本一点风都没有了。
现求教,感激不尽!分析下具体原因,风机功率小肯定是一个方面,还有没有其他问题,比如说正压送风阀等。谢谢


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hunanzhq
    hunanzhq 沙发
    学习学习中,谢谢
    2015-06-07 16:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • 财源滚滚
    财源滚滚 板凳
    有几个问题:
    1、规范要求超过32层加压送风要分段设计。
    2、加压风口过大,按照火灾开2层风口算,风口风速为3m/s,开3层风口就更小了。
    3、风井面积太小,阻力太大,按照现在的尺寸,风速到了20.5m/s,规范要求土建风井不超过15m/s。
    4、风量计算是否正确,电梯前室是否有多个门。
    5、风机本身达不到额定参数,功率不够,风量,压力就会偏小。
    2015-04-01 17:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统风管直接通向竖井,还用作风量调试吗

新风系统还像是风机机组,一组进排风,一组风管直接通向竖井,通向竖井的还用作风量调试吗

回帖成功

经验值 +10