土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【专家答疑】请教一个低压受总柜断路器选择问题。

【专家答疑】请教一个低压受总柜断路器选择问题。

发布于:2015-03-23 10:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我举个例子。 比如630kVA的干变,其计算电流为909A。 如果选择ABB的Emax框架断路器,该如何选择其额定电流、长延时脱扣电流、瞬时脱扣电流了?

我的想法是: 长延时脱扣电流是取计算电流的1.05~1.3倍嘛,因其为干变,所以取小点,909X1.1=999.9,则长延时取1000A;


又有长延时脱扣电流为0.4~1倍的额定电流,所以取断路器的额定电流为1250A;


最后的瞬时脱扣电流直接取8倍的额定电流,即为10000A。(但我同事告诉我,他们一般都是取8倍的长延时电流,我弄不懂瞬时电流跟长延时电流怎么又扯上关系了。)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • menghaiyuan
    menghaiyuan 沙发
    楼主的框架选择了In=1250 没问题,关键是楼主你的长延时整定了多少。1000/1250 =0.8 对不?
    2015-03-23 21:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • 天天的天
    天天的天 板凳
    路过,学习,学习。
    2015-03-23 10:30:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

△接法启动 和 Y-△启动 最大区别是什么?

单纯的启动一个7.5KW 380V的单纯用△启动可以么?

回帖成功

经验值 +10