土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相三线漏电保护器的问题

三相三线漏电保护器的问题

发布于:2015-03-22 21:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新手,向各位大侠请教 :

施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。

因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?

如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

全部回复(114 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    彭大将军 发表于 2015-4-8 15:23 三相的负载没有N线的话,就用3P的漏电断路器三相的负载需要N线的话,就用3P+N的漏电断路器!!!
    2015-04-10 18:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-10 18:25 编辑 彭大将军 发表于 2015-4-8 15:23 三相的负载没有N线的话,就用3P的漏电断路器的确如此!!!实际上在施工现场这种应用非常普遍、历时久远!!!这几张照片中都标注有用途!!!
    2015-04-10 18:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆敷设工艺的标准和要求

电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。

回帖成功

经验值 +10