发布于:2015-03-22 21:01:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人新手,向各位大侠请教 :
施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。
因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?
如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
全部回复(114 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
彭大将军 发表于 2015-4-8 15:23 三相的负载没有N线的话,就用3P的漏电断路器三相的负载需要N线的话,就用3P+N的漏电断路器!!!
2015-04-10 18:28:10
赞同0
-
muyuyao
板凳
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-10 18:25 编辑 彭大将军 发表于 2015-4-8 15:23 三相的负载没有N线的话,就用3P的漏电断路器的确如此!!!实际上在施工现场这种应用非常普遍、历时久远!!!这几张照片中都标注有用途!!!
2015-04-10 18:23:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报