五台并柜用铜排连接,现在铜排还没有安装连接可柜子已经安装到位,柜子两侧均不足1.5米的距离,铜排长度是3米,请问现在铜排怎么样才能安装进去,(铜排30*4)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-23 08:17 编辑

    打开侧面板,铜排慢慢“弹性弯曲”穿进去,到柜内校直。不能硬弯,不让铜排塑性变形!!

    什么柜子的顶板是死的,普通低压柜的顶板都是可以打开的?

    如果顶板打不开的,当初安装柜子时就没人考虑穿母排?(施工员是吃什么饭的????)
    2015-03-23 08:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxianyou189
    ccc___ 发表于 2015-3-23 07:31 GCS或GGD柜把顶板拆掉,就可以放母排了。30X4铜排较软,从侧面慢慢穿也可以。顶板是死的拆不掉的,现在只能是打开柜子的门弯着进,这样可以吗?进去铜排还会那么直吗?行不行啊