土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EP35及EP36智能脱扣器

EP35及EP36智能脱扣器

发布于:2015-03-22 16:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有新建光伏电站,5台双分裂升压变接一回光伏进线,进线5 回,出线1 回,采用单母线接线。
35KV双分裂升压变选型:
型 号:三相低压侧双分裂油浸式无励磁调压升压变压器;
容 量/台数: 1000kVA/20 台;
额定电压及分接头:38.5±2×2.5%/0.315kV/0.315kV
阻抗电压: Uk=6.5%
现每台箱变低压侧设两台框架断路器,框架断路器配智能脱扣器,逆变器输出至箱变为三相三线无N线,箱变厂家推荐使用EP35智能脱扣器,本人查了下EP35(过载长延时+短路短延时+短路瞬时)与EP36智能脱扣器的区别在于EP35少了一个接地故障保护,求助:三相三线无N线系统,使用EP36智能脱扣器能否实现接地故障保护,若无接地故障保护对系统安全有何隐患,谢谢!
接线图:
111111.png

111111.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    一般的保护没有接地保护,因为传统的断路器没有接地保护功能,所以,也可以。
    有了更好,但要恰当整定,因为不可能完全没有接地电流,别造成误动作。
    2015-03-23 08:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • antongu
    antongu 板凳
    接地故障是短路的一种。配电线路必须有短路保护。你要算下短路计算,如果短延时能保护接地故障就没必要装专门的接地故障保护元件。
    2015-03-22 23:03:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

切换电容接触器和普通接触器的区别?

切换电容接触器和普通接触器的区别?启动方式上有什么区别?我拆开过电容接触器在辅助触电上也没发现电阻,我想是我的误解。请热心网友明示!!!

回帖成功

经验值 +10