土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV异步电机电流速断保护的设定问题

10kV异步电机电流速断保护的设定问题

发布于:2015-03-20 22:08:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢?起动前绝缘检查均正常,而且前几天还能正常起动和运行。公司领导认为是电机本身问题,但我们分析应该是操作问题,比如起动前未开压缩机进出口阀门,形成堵转电流使电机保护动作,有这种可能吗,但现在还有一个问题是既然保护动作了,为什么还是将电机绕组烧断了呢?请教高手详解,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    本帖最后由 showin3690 于 2015-5-25 18:08 编辑

    运行方式和之前有变化么?

    2015-05-25 18:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    反时限过流保护的定值和时限需要与电机(绕组)完全对应,电机绕组的绝缘材料有规范允许的最大温升和工作温度要求,更有允许工作电流的范围,超负荷的过电流大小及时间长短,都是有明确界定的,这些数据必须设置到继电保护中,才能科学地保护电机(绕组)。
    2015-04-01 10:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护实验箱使用

继保实验箱使用方法?使用范围?如何进行实验?求大神指点一二

回帖成功

经验值 +10